Det är alltså volymflöde i liter per sekund som ska tas fram, korrekt?
För lufthastigheten står i databladet "Flow (0,3 - 8,0 m/s): (flow output) x 0,8 (0,375 - 10V)"
Så givarens utsignal är max 10V. Men ingången ger 0-100% och området är 0-12V och inte 0-10V så vi måste multiplicera med 12/10=1,2 och dividera med 100/10=10. Så alltså blir skalfaktorn för hastighet 0,8*1,2/10 = 0,096 för att få ut m/s.
Skalfaktorn för volymflöde i liter per sekund baserat på "1 m rör är 13,41 liter" blir då 13,41*0,096 = cirka 1,287
Det är alltid vanskligt att räkna, lätt att det smyger in fel så ta detta med en nypa salt. Har du tillgång till något instrument att verifiera med?
jag vill även kunna mäta över 8m/s
Det tror jag inte går! Som jag tolkar databladet mäter den just 0,3-8 m/sekund och sen bottnar den på 10V.