Författare Ämne: Sunlogger  (läst 17302 gånger)
Bengt
Medlem

Antal inlägg: 16


Visa profil
« Svara #15 skrivet: 2012-04-21 09:53 »

Självklart ska ni se till att uppfylla CE-märkningen med fullgoda tester, det är ju en av sakerna som gör att man har förtroende för er produkt!

Mitt förslag handlade dock inte om att modifiera hårdvaran hos SunLogger utan all hårdvara hamnar externt eftersom den är 1-wirestyrd. CE-märker/EMC-testar ni även alla sensorer? (Det här är väl en gråzon mellan sensor och expansionskort).

Till idélistan för bra styrningar vill jag gärna bidra med detta:
Den överlägset bästa och smidigaste lösningen (styrningen) jag hittat för (främst) motorstyrning har en mycket smart funktion för pumpstyrningen. Den har (minst) två PID-regulatorer och dessa kan vara aktiva samtidigt med prioritet. Den som bestämmer den lägsta hastigheten hos pumpen bestämmer. Detta skapar en fantastisk flexibilitet samtidigt som det blev väldigt enkelt att förstå vad man gör. Ofta är det sida upp och sida ner med kontrollvarianter men detta generella system var i mitt fall mycket enklare att förstå och ställa in. Sedan har de flesta någorlunda avancerade styrningar också styfunktion av blandningsventiler för att bara plocka in/ut så mycket varmvatten i toppen av tanken som behövs och det krånglar ju till det en hel del mer än bara motorstyrningen som jag relaterar till. (I mitt fall behöver jag ingen styrning av blandningsventiler).

Den styrning som fixar detta är lite dyrare, den kostar drygt 3000 kr.
Loggat
Rickard
Global Moderator
*****
Antal inlägg: 1753



Visa profil Hemsida
« Svara #16 skrivet: 2012-04-21 10:29 »

Passiv elektronik som t.ex givare behöver inte testas, men vi testade alla tillbehör samtidigt med Loggern, så allt är testat och godkänt som nu säljs.
Har du en länk till manualen för den styrning du talar om så kan vi kanske använda den som underlag om det skulle bli frågan om en uppgradering.

Externa enheter har en förmåga att dra iväg i pris, både för utveckling och testning, och lagerhållning, så helst av allt sparar jag denna typ av förändringar till en eventuellt framtida större uppgradering av hårdvaran.
Tills vidare får jag alltså hänvisa till de mer specialiserade solfångarstyrningar som redan finns på marknaden om man vill ha alla möjliga funktioner.
Loggat

Sören
Medlem

Antal inlägg: 6


Visa profil
« Svara #17 skrivet: 2012-06-27 22:15 »

Jag känner inte till mindre varvtalsstyrda cirkulationspumpar, men om man har en regelrätt frekvensomvandlare kan man ofta styra pumpens varvtal med digitala "speed increase/decrease" signaler. Så vitt jag förstår borde dessa styrsignaler gå att få ut från Logger 2020 utan några som helst hårdvaruförändringar.

Är detta nåt som kunde intressera er?

Ställde för övrigt en dylik fråga in en närliggande tråd: http://e-logger.se/forum/index.php?topic=295.0

//Sören
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4056


Visa profil
« Svara #18 skrivet: 2012-06-28 12:09 »

Posta gärna pris och datablad på frekvensomvandlare du tycker verkar lämplig för ändamålet så skall vi titta närmare på det.
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Sören
Medlem

Antal inlägg: 6


Visa profil
« Svara #19 skrivet: 2012-06-29 14:32 »

Hej, här ett par länkar jag letat fram:

Vacon HVAC application manual: http://www.vacon.com/File.aspx?id=472934&ext=pdf&routing=396771&webid=396774&name=DOC-APP02456%20DLUK%20(DPD00491E). Signalerna som i detta fall kallas UP/DOWN finns på sidan 50.

Prislista för Finland (priser i €): http://www.vem.fi/userData/vem/downloads/vem-motors-fi/hinnasto/vmf_taajuusmuuttajat_ovh_2012.pdf

Korrigering till mitt tidigare meddelande: jag menade naturligtvis Logger 2020 + expansionsmodul.
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4056


Visa profil
« Svara #20 skrivet: 2012-06-29 18:31 »

Oj, om jag inte missförstår dig är den enklaste varianten av Vacon 100 en trefaspjäs på 6 kilo som kostar 531 euro + moms? Visserligen massor med fina styrmöjligheter och in- och utgånger. Men priset är alldeles för högt för vår huvudsakliga målgrupp. Du har inte sett något som är enklare och betydligt billigare?
Loggat

Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Sören
Medlem

Antal inlägg: 6


Visa profil
« Svara #21 skrivet: 2012-06-30 14:53 »

Hej.  NXL och 20-serien verkar vara de minsta Vacon med denna möjlighet. Priset för Vacon NXL börjar från 298 € + moms, nåt pris för Vacon 20 hittar jag inte, men kunde kolla med leverantören.

Jag kan förstå att även detta är dyrt för en anläggning i egnahemshusstorlek, men möjligheten finns.
Loggat
Andreas
Administrator
*****
Antal inlägg: 4056


Visa profil
« Svara #22 skrivet: 2012-06-30 15:57 »

Möjligheten finns inte om det är för dyrt. För att kunna räkna hem våra utvecklingskostnader krävs volym, men lösningar som kräver alltför dyr kringutrustning ger inte volym.

Kolla gärna upp pris för Vacon 20 eller om du ser något annat som verkar mer prisvärt.

Dock brukar fler beståndsdelar i ett system i regel ge högre pris, dvs pump+separat frekvensomvandlare blir förmodligen dyrare än pump med integrerad analog eller digital styrmöjlighet. Idealet vore nog det sistnämnda.