Jag vill använda solfångarstyrningarna på  ett lite annat sätt och då funkar inte skyddsfunktionen som tänkt.
Kommer att styra min luftsolfångare med solstyrning, men behöver skydda fläkten och stänga av den vid 60 grader.
Solstyrningens skyddar solfångaren vid 95 grader som lägst.

1. Går det att ändra skydds tempen i solstyrningen till 60 grader  på något sätt?

2 En annan ide jag har är att styra relät med 2 vilkor. Först solstyrning, och samtidigt en krets som sätter på relät vid 55 grader och stänger av det vid 60 grader.  Hur skulle systemet prioritera styrningen? Skulle relät stänga vid 60 grader eller skulle relät vara på och fläkten bara fortsätta att snurra?

3 Det finns naturligtvis andra sätt som att montera en skyddstermostat vid fläkten som stänger av den vid 60 grader. Att koppla 2 reläer i serie som en & krets skulle ju också funka, men det vore bättre om man kunde klara det med  ett relä.


Titel: SV: Prioritets ordning för styrning av reläutgångar
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-02-15 08:04
Hej,

1) Ja om du vill kan du få en mjukvara med 55 som minsta gräns.

2) Det finns i dagsläget ingen prioritetsordning, utan utgången styrs av den styrning som slagits om senast. Så enda sättet att få den varianten att fungera är såsom du är inne på två reläer i serie.


Titel: SV: Prioritets ordning för styrning av reläutgångar
Skrivet av: Hubert skrivet 2023-02-15 09:10
Hej Andreas och tack för ditt svar.

Förslag 1 verkar frestande med möjlighet till skyddsavstängning ner till 55 grader.  Om jag laddar ner programmet innebär det då att orginalprogrammet försvinner? Jag vill nämligen kunna använda normalprogrammet till mina vattenburna solfångare. Svimmingpolsvarianten är jag berädd att offra.



Titel: SV: Prioritets ordning för styrning av reläutgångar
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-02-16 15:19
Hej,

Ja det nya programmet skulle ju då ersätta det gamla. Men förstår inte hur du menar, att "Skydd solfångare tillslagstemp" är ställbar 55-120 grader istället för 95-120 grader förändrar väl inget vad gäller andra tillämpningar?


Titel: SV: Prioritets ordning för styrning av reläutgångar
Skrivet av: Hubert skrivet 2023-02-17 12:48
Hej Andreas.
Jag vill gärna ladda ner programmet med skydd tillslag 55-120 grader hur gör man det? Går det att ställa temperaturen från 55-120 grader är det perfekt.

Mvh Hubert


Titel: SV: Prioritets ordning för styrning av reläutgångar
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-02-24 11:25
Hej,

Nu är mjukvaran klar. Du hittar den under E-logger->Inställningar->Konto och panelen "Det finns ny mjukvara till Logger 3030".