E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: wM-bus till logger 1010
|
skrivet: 2024-02-08 08:24
|
Hej,
Kamstrup wM-bus dongle 66 97-123 är testad med Logger 1010/3030 tillsammans med vattenmätaren flowIQ 3100. Precis som du är inne på tar dongeln emot data på 868 MHz från trådlösa wM-Bus-mätare, omvandlar till trådbunden M-bus, och går att koppla in till Logger 1010 med M-bus.
M-bus går eftermontera i Logger 1010. Men går inte kombinera med HAN/H1 för avläsning av huvudmätare, så har du det i loggern så behöver du istället montera Modbus och använda en extern M-bus-adapter.
Men först och främst behöver du kontrollera med din energileverantör exakt vilken utrustning som är dongeln är inställd att lyssna på (den behöver vara konfigurerad med krypteringsnycklar osv). Steg två är att hitta vettig wM-Bus-dokumentation, vill minnas det var en del tjorv med flowIQ. Så kan vi sen ta ställning till om det verkar rimligt görbart eller ej innan du köper något.
|
|
|
52
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Buggrapporter / SV: Logger 1010 Krashar
|
skrivet: 2024-01-29 07:56
|
Hej,
Ser jag helt missat svara här. Hoppas det löst sig med felskrivningarna. Vad gäller frågan om elmätarna så är det egentligen något för en annan tråd, men nej stjärnät är inte bra för Modbus - kan ge reflexer - utan mätarna skall kopplas parallellt, dvs kabeln går från mätare 1 till mätare 2 vidare till mätare 3 osv. Det vanligaste felet när loggern inte får kontakt med en mätare är kabelglapp, så försök minimera antal skarvar och plintar och lossa gärna och dra om kabeln på den mätare som ev. tjorvar.
|
|
|
53
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Unknown error # 4200-11-00
|
skrivet: 2024-01-29 07:48
|
Hej,
Om du i forumets smala menyrad överst klickar Profil->Sammanfattning så kan du sen i panelen "Ytterligare information" klicka "Visa de senaste inläggen från denna person." så hittar du dina egna inlägg.
Flyttade detta till rätt ämne så att vi kan följa upp tidigare diskussion. Du har visserligen samma symptom som tråden du postade i - att loggern stannar med ett felmeddelande - men som jag förstår det ett helt annat felmeddelande.
För visst är det fortfarande "Unknown error # 4200-11-00" du får? Om det är någon annan felkod så är det mycket viktigt att du noterar exakt vad den är - fotografera gärna koden när du ser den.
Då du haft displayproblem också talar mycket för att felet är displayrelaterat. Hur gick det med att kolla distanserna? Jag skulle annars gissa på att själva displaykabeln glappar, du skulle kunna be Rickard skicka dig en ny. En glappande displaykabel kan ge den här typen av fel, glappet kan göra att det blir långa timeouter när loggern försöker kommunicera med den, och då kan timeout-felkoder triggas igång.
|
|
|
60
|
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Temperatur / SV: Http temperatur från Shelly ?
|
skrivet: 2024-01-18 08:43
|
Hej, Du hittar Shellys api-dokumentation här: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-family-overviewDetta borde vara anropet du efterfrågar: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly1-1pm-statusI retur kommer en sån här struktur: { "relays": [{}] "meters": [{}] "inputs": [{}] "ext_sensors": {}, "ext_temperature": {}, ... } Parametern du är intresserad av är ext_temperature.{index} med följande attribut: Attribute Type Description hwID string Hardware ID of sensor {index} tC number Temperature reading of sensor {index}, °C, 999 if invalid tF number Temperature reading of sensor {index}, °F, 999 if invalid Så för att få in givare ett så borde följande fungera: givartyp=Temperatur url=192.168.1.56/status parameter=ext_temperature[0].tC
|
|
|
|