16  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Tända diod med PDx fungerar ej skrivet: 2024-03-18 08:36
Hej,

Ser du har tre PDx när det bara borde finnas två. Vad är "PD6" för något, det är ju bara PD4 och PD5 som skall kunna vara utgångar? Plus att du har massa reläutgångar som inte finns i 1010, är det något gammalt som ligger kvar sen tidigare logger?

Verkar som loggern hamnat ur synk. Om du tittar noga i givarlistan, finns någon av PD4 eller PD5 där? I så fall borde du kunna klicka "Ändra" för den givaren och sedan "Ändra till utgång" för att få tillbaka den som utgång.
17  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Buggrapporter / SV: Beräknandekanaler + Vattenförbrukning skrivet: 2024-03-18 07:59
Hej,

Tokigt. För närvarande går det nog bara att ha en energiproducent och det kan vara förklaringen till att det blandas vatten i elsiffrorna. Om du tar bort LVP som energiproducent så borde de försvinna när statistiken genereras om.
18  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Önskemål / SV: Larmtext skrivet: 2024-03-18 07:48
Hej,

Önskar du helt egen text, eller skall även det som skickas nu, dvs givare, villkor och tid skickas med i meddelandet?

Kom med exempel på hur du vill att de kompletta meddelandena skall se ut.
19  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / FLYTTAD: Larmtext skrivet: 2024-03-18 07:37
Det här ämnet har flyttats till Önskemål.

https://e-logger.se/forum/index.php?topic=2345.0
20  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Nollställning av data skrivet: 2024-03-18 07:37
Hej,

Jag förstår att detta inte är svaret du vill ha, men det finns ingen funktion för att nollställa alla data. Data ligger lagrade i kanalerna, så för att nollställa data behöver kanalerna raderas och skapas om.
21  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: Inkommande solel regisrreras som hushållsel. skrivet: 2024-03-18 07:35
Hej,

Men huvudelmätaren måste rimligtvis ha en utgående plint varifrån all förbrukning går igenom? Borde gå lossa den kabel/de kablar som sitter där, ansluta solfångaren, dra vidare till husmätaren och i husmätaren ansluta det som satt på huvudmätarens utgående plint.
22  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Uträkning av rapporten skrivet: 2024-03-15 08:23
Hej,

Fick inget svar på frågan om hur täta/långvariga luckorna i data är?

Om du gör en graf på alla kanaler, är det då hack/luckor i alla kanaler precis samtidigt? Eller är det samtidigt för vissa kanaler (vilka?)?
23  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Uträkning av rapporten skrivet: 2024-03-13 08:13
Hej,

Ser ut som det är lite ”avbrott” i läsningen från HAN porten.

Så länge det försvinner data där så är det omöjligt få det stämma... Hur täta/långvariga är luckorna, finns något system i dem? Är det luckor i alla signaler du tar ut från huvudmätaren?

Visst är det så om jag läser från dioden med en P3IQ istället får jag importerad el, men i mitt fall även exporterad el. Det går väl inte att stänga av ”blinkningarna”  när jag exporterar el. Jag tror att detta problem startade när jag bytte från logger 2020 till 1010. Med 2020 (som jag en massa år ) läste jag av elmätaren med en P3IQ och då hade jag inte dessa problem.

I vissa fall så kan nog nätägaren ställa in vad dioden skall indikera.

En tanke slog mig….. kan det vara nätverkskabeln mellan loggern och routern.

Har du avbrott i mätdata på något annat än från huvudelmätaren?
24  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: Inkommande solel regisrreras som hushållsel. skrivet: 2024-03-12 11:42
Hej!

För att separera hushållselen behöver du en elmätare "husmätare" mellan huvudmätare/solfångare och husets proppskåp.

                                Solfångare
                               "produktion"
                                     |
Elbolagets huvudelmätare <-> Husmätare  -> Husets proppskåp
        "import/export"              "el total"

Vad har du för inverter till solcellsanläggningen? Att logga den är enklaste sättet att få ut produktionen.
25  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Fastbränsle / SV: Pelletsbrännare med RS485 skrivet: 2024-03-12 11:20
Hej,

Ser missat svara här, ursäkta! Visst är det Supra du menar?

I så fall är detta manualen.
https://varme.effecta.se/ladda-ner/manualer/13-se-manual-effecta-supra/file
På sidan 35 finns en bild på kretskortet. Och där syns tyvärr ingen serieport eller liknande man skulle kunna koppla in sig på. Möjligtvis om det är något på plinten märkt RC 482. Skulle man detaljgranska banorna på kretskortet skulle det nog gå reda ut. Men sen hade man även behövt lista ut hur protokollet ser ut, vilket kan vara en svår nöt. Och det är inte ens säkert att de över huvud taget har lagt in något stöd för extern kommunikation i programvaran...
26  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Uträkning av rapporten skrivet: 2024-03-12 11:03
Hej,

Har alla luckor i mätdata försvunnit när du zoomar in och tittar?
27  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Nätverksinställningar / SV: Logger 1010 slutade rapportera 240228 13:14 skrivet: 2024-03-11 07:02
Hej,

När loggern slutade skicka data 240228 som du skriver här i ditt första inlägg, visades något felmeddelande i loggerns teckenfönster? Och visades något felmeddelande när du startade om den?

Har du definierat larm för utebliven kontakt med logger?
28  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Buggrapporter / SV: Fel värde i rapporter skrivet: 2024-03-01 07:59
Hej,

Tack så mycket för informationen. Inget som går att justera alltså. Det betyder att det helt enkelt inte fungerar för din pump att räkna fram momentaneffekten så som nu görs. Den bästa lösningen torde vara att flytta beräkningen till en beräknad givare istället så att den sker fortlöpande på så högupplöst data som möjligt och lagras som en vanlig kanal. Har noterat detta och återkommer med lösning.
29  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: Fråga om grafer skrivet: 2024-03-01 07:52
Hej,

Normalt skall data buffras, men det finns en glitch någonstans som gör att just i samband med alltför långa svarstider på nätet så kan data ändå försvinna. Så problemet består med största sannolikhet på dålig wifi-täckning.

Om det är problem med Modbus-anslutningen mot loggern så visar loggerns display felmeddelande för det.
30  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: e-LOGGER WEB & 1010 visar olika skrivet: 2024-02-28 15:01
Hej,

Nu finns det stöd för skalfaktor för trafokopplade HAN/H1-mätare. Gå till E-logger->Inställningar->Konto och panelen "Det finns ny mjukvara till Logger 1010" och uppdatera till version 240227.

Ang. din andra fråga, se avsnittet "Modbus TCP master/slave (M2M)" i manualen, exemplet "Utläsning av temperatur från annan Logger 1010/3030". (Behöver du mer hjälp med detta, starta då nytt ämne i forumet så det hamnar under rätt rubrik.)