Önskemål
>
Kunna sätta högre offset för CO2
Sidor: [
1
]
« föregående
nästa »
Skriv ut
Författare
Ämne: Kunna sätta högre offset för CO2 (läst 4318 gånger)
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
Kunna sätta högre offset för CO2
«
skrivet:
2020-04-05 07:33 »
Skulle vara bra att kunna sätta offset för CO2 till 200 isch pga utspädningen om man sätter givaren i en central luftkanal.
//Kjell
Loggat
Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Andreas
Administrator
Antal inlägg: 4053
SV: Kunna sätta högre offset för CO2
«
Svara #1 skrivet:
2020-04-07 10:02 »
Du tänker att du ska offseta så att givaren då visar motsvarande det som finns i rumsluften? Men är det förhållandet linjärt?
Är det inte mkt bättre att mäta faktiska co2:n i rumsluften?
Loggat
Läs igenom
manualen
och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs!
Regel 2
: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
SV: Kunna sätta högre offset för CO2
«
Svara #2 skrivet:
2020-04-07 22:55 »
Jo, den sensorn visar i snitt 150- 170 ppm mer än den den som sitter i centralt i kanalen. Därför ville jag önska en offert på max 200.
Loggat
Parhus 175 m2
Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Andreas
Administrator
Antal inlägg: 4053
SV: Kunna sätta högre offset för CO2
«
Svara #3 skrivet:
2020-07-08 10:22 »
Nu går det sätta CO2-offset på Tongdy Modbus CO2/temp/fukt-givaren, den skrivs till själva givaren och påverkar även den analoga utgången på givaren. Uppdatatera till mjukvaruversion 200707 genom att gå till E-logger->Inställningar->Konto och klicka "Uppdatera" i panelen "Det finns ny mjukvara till Logger 3030".
Loggat
Läs igenom
manualen
och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs!
Regel 2
: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Sidor: [
1
]
Skriv ut
« föregående
nästa »
Gå till:
Välj destination:
-----------------------------
Om supportforumet
-----------------------------
=> Om supportforumet
-----------------------------
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft
-----------------------------
=> Nyheter
=> Hjälp
===> Visning av elpris och timprisstyrning
===> Temperatur
===> Elmätaravläsning
=====> Elproduktion
===> Energimätare
===> Flödes- / vattenmätare
===> Fastbränsle
===> Nätverksinställningar
=====> Loggermjukvara äldre än 111109
===> Uppdatering
===> SunLogger 2020
===> LoggerSoft
=> Buggrapporter
=> Önskemål
===> LoggerSoft
=> Övrigt
-----------------------------
Loggerkonsulter
-----------------------------
=> Loggerkonsulter
Laddar...