E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Elmätaravläsning => Ämnet startat av: Johan W skrivet 2013-01-22 22:00



Titel: P3IQ går inte tillbaka till 0-läge
Skrivet av: Johan W skrivet 2013-01-22 22:00
Har kopplat in en P3IQ på en elmätare som mäter varmvattenberedaren, problemet är att loggervärdet blir 2.04 trots att termostaten i beredaren inte är tillslagen + att indikatordioden på P3IQ lyser inte i detta läge. När termostaten slår till blinkar dioden som den ska och jag uppskattar att logger visar ett korrekt värde. Vad kan vara fel när P3IQ inte går tillbaka till 0-läge?


Titel: SV: P3IQ problem
Skrivet av: Per O skrivet 2013-01-22 22:32
Hei,
Er det ikke IR lys P3IQ skal settes på ?
IR lys kan du ikke se blinke.


Titel: SV: P3IQ problem
Skrivet av: Johan W skrivet 2013-01-23 07:42
Helt rätt, ser inte elmätarens blink men om jag sätter P3IQ över så blinkar den när termostaten slår till och slutar blinka när termostaten slår ifrån alltså helt rätt. men jag får ändå en förbrukning i frånslagsläge på ca 2kw, vilket är fel för den sammanlagda förbrukningen blir för hög om det skulle vara rätt. En fundering som jag fick inatt är att kanske har jag dragit kabeln till P3IQ för nära någonting som stör den men borde inte dioden blinka isåfall?


Titel: SV: P3IQ problem
Skrivet av: Rickard skrivet 2013-01-23 07:45
OM du angett 10 000 pulser/kWh, prova med 9999 istället.


Titel: SV: P3IQ problem
Skrivet av: Johan W skrivet 2013-01-23 08:44
Tack, det verkar funka  :)