Jeg kanske skal forklare lite mer.
Jeg kom från en logger 2020 med disse exakt to mätere. Det har fungeret siden 2016.
Jeg skiftede til en Logger 1010 och så kom problemet. Jeg gjorde det tyvärr forkert och raderede alle kanaler och gamle data.
Jeg har lavet to nye kanaler, både typ "elforbrukere".
Givare er defineret som typ "energi" 1 puls pr. enhet.
Pulssignal från både kommer ind i E-logger med rätt antal pulser pr. dygn, det motsvarer det antal kWh jeg kan läse direkt på mäterne.
Visning på E logger er falsk efter jeg har skiftet til Logger 1010, tallet er aldeles for lite.
Eksempel, jeg får 120 pulser pr. dygn på mäter 2. Det motsvarer 120 kWh.
På E-logger vises max 0.4 kW, jeg ved max från tidligere er ca. 15kW.
Så pulserne logges korrekt i E-logger, men visningen er forkert.
Hoppas bildarne fungerer nu.
https://photos.app.goo.gl/daePEWuqLjruwdWc9https://photos.app.goo.gl/cFxW1PEuspp6eSqq8https://photos.app.goo.gl/mcA22wewZ7CuSv1H7