Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Elmätaravläsning => Ämnet startat av: Anders.E skrivet 2012-04-21 14:17



Titel: Inkoppling av P3IQ
Skrivet av: Anders.E skrivet 2012-04-21 14:17
Jag ska koppla in en P3IQ men plintarna är ju omärkta och jag hittar ingen info på hemsidan
vilken plint som är 1-2-3-4 ??? ???
ska det vara som jag visar på bilden tro..
(http://www.edenius.eu/puls.JPG)


Titel: SV: Inkoppling av P3IQ
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-04-21 14:29
Det stämmer bra.


Titel: SV: Inkoppling av P3IQ
Skrivet av: Anders.E skrivet 2012-04-21 15:14
Perfekt Rickard tack för ett snabbt svar (som alltid)
men kanske du borde komplittera plinten med siffror så slipper du så enkla fågor här på forumet ;) :D ;D.
/Anders


Titel: SV: Inkoppling av P3IQ
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-04-21 16:48
Det brukar sitta en klisterlapp på plinten, men jag har väl missat det på denna serie av moduler, så där finns utrymme för förbättring.


Titel: SV: Inkoppling av P3IQ
Skrivet av: Anders.E skrivet 2012-04-22 14:47
ja det är lungt med så snabba svar här så är det inga problem ;D ;D