Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Fastbränsle => Ämnet startat av: pethson skrivet 2010-12-04 02:17



Titel: Logger 2020 ansl 7-10?
Skrivet av: pethson skrivet 2010-12-04 02:17
Vad skall det vara för nivåer på pulserna för energi mätning med Logger 2020?
Har sett några som pratar om att dom sätter en optisk pulsräknare på matarskruven för pellets. Men min skruv har inga öppna rörliga delar, så det är enklare för mig att bygga en enkel krets som genererar pulser när skruven snurrar.
Tänkte att man tar t ex en LM555 och ser till att den ger t ex 4 pulser per sekund. Men räcker 5V eller behöver den 12V? Jag ser att utspänningen på ansl 10 är 12V.
Går ju att lösa med ett lite relä annars, men behöver ju veta ;)


Titel: SV: Logger 2020 ansl 7-10?
Skrivet av: Andreas skrivet 2010-12-04 07:48
Ah det var en smart idé av dig.

Vad du behöver är en slutande funktion mellan plint 10 +12V och plint 8 E1 eller plint 9 E2. Bör vara nån megaohm i öppet läge och gå under 10k i slutet läge. Jag skulle rekommendera att du använder en optokopplare och driver diodsidan med din 555:a, på så sätt undviker du alla ev. galvaniska problem.