Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Buggrapporter => Ämnet startat av: askeew skrivet 2014-12-26 23:03



Titel: mitt larm har försvunnit och ersatts av "special"
Skrivet av: askeew skrivet 2014-12-26 23:03
För en tid sedan så hade jag ett larm på att pannans varmvatten inte skulle understiga 40 grader. Det har fungerat fint och larmade senast 4 dec (se bild) men nu har det larmet försvunnit och ersatts av ett speciallarm som jag inte kan radera för att återskapa mitt larm. Bugg?

Jag märkte detta för nån vecka sedan då varmvattnet understeg 40 grader men jag fick inget mejllarm.

Är ej uppkopplad mot loggersoft.


Titel: SV: mitt larm har försvunnit och ersatts av "special"
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-12-29 10:05
Ja det verkar vara en bugg. Har redigerat larmet manuellt och nu ser det rätt ut. Men prova för säkerhets skull att larmet fungerar.

Om du tänker efter, kan du ha gjort något senaste månaden som kan vara en förklaring till att problemet uppstått? Till exempel uppdaterat loggern, eller raderat minnet på loggern, eller lagt till nån ny givare och gjort ny givarsökning?


Titel: SV: mitt larm har försvunnit och ersatts av "special"
Skrivet av: askeew skrivet 2015-01-01 12:22
Tack!

Det ser rätt ut. Tack.

Jag har för mig att loggern/e-logger skickade en massa pumplarm:
141106 14:39:46   1   20 pump   1453>50      
141106 14:37:30   1   20 pump   1452>50      
141106 14:24:37   1   20 pump   1454>50

och att det var efter det det blev knas.

Jag ska vara observant om något liknande dyker upp.

/Askia