Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Elproduktion => Ämnet startat av: Tobbe123 skrivet 2023-01-29 17:14



Titel: Elmätaravläsning
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 2023-01-29 17:14
Hej
Jag har kopplat in en Eastron SDM630 för att mäta Solproduktion. När jag spänningssätter systemet står det bara Boot i/på displayen på Eastronen. Jag har provat att byta riktning på mätaren så att griden/nätet är in i mätaren men det står Boot. Enligt manualen ska man komma till några menyer där man ska ställa in lite saker men bara Boot. Det går inte heller att trycka på knapparna på Eastronen (det händer inget)  Någon som vet vad jag gör för fel.

Med vänlig hälsning,
Torbjörn R


Titel: SV: Elmätaravläsning
Skrivet av: Rickard skrivet 2023-01-30 09:06
Hej.

Du ska ju koppla in alla tre spolarna, L1, L2 och L3 (Spänningen) på rätt plintar, och på AUX ska du ansluta L och N för att mätaren ska fungera.
Strömspolarna har en indikering som visar åt vilket håll de ska kopplas.
ÄR allt det korrekt utfört?


Titel: SV: Elmätaravläsning
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 2023-01-30 09:34
Japp den är inkopplad enligt kostens alla regler. Alla tre faser in plus nollan och likadant ut. I displayen på mätaren står det boot. Mätaren har varit inkopplad i över 24 timmar det står fortfarande boot. Solsystems egna "mätsystem" visar att det går igenom ström och systemet producerar ström både för interntbruk och försäljning. Känns som att mätaren "hängt sig"

Mvh
Torbjörn


Titel: SV: Elmätaravläsning
Skrivet av: Rickard skrivet 2023-01-30 09:44
Har du en mätare med strömspolar (SDM 630 MCT) eller en direktansluten mätare?
Den med strömspolar skall ju inte ha "in och ut" utan den skall ha en helt annan inkoppling.
Som i bilden.


Titel: SV: Elmätaravläsning
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 2023-01-30 09:47
 01-004 Elmätare 3-fas Eastron SDM630 Modbus MID V2


Titel: SV: Elmätaravläsning
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-01-30 09:54
Är fas och nolla anslutet till plint 5 & 6?


Titel: SV: Elmätaravläsning
Skrivet av: Rickard skrivet 2023-01-30 09:57
(Det schema jag bifogade var till en annan typ av mätare, 01-004 är enkel att koppla in, det ska inte kunna bli fel.)
Att den hänger sig på boot är inget jag hört talas om tidigare.
Ta gärna en bild och maila till mig på info@webiq.se
(Behövs för rapporten till fabriken)
Skulle också vara bra om du kunde testa ansluta elmätaren bara med L1 och Nolla inkopplad på inkommande plint och se om den reagerar likadant på det.
Hör sedan av dig, kvarstår problemet får vi skicka ned en ny elmätare och se om det är samma problem.
Det SKULLE kunna bero på övertoner från invertern, som stör ut elektroniken i elmätaren, men vi har ju sålt mängder men elmätare till solcellsanläggningar på senare tid, och just det där har jag aldrig fått rapporterat till mig tidigare.


Titel: SV: Elmätaravläsning
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 2023-01-30 09:57
Mätaren har bara 4 plintar på var sida. Tre fas och nolla


Titel: SV: Elmätaravläsning
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 2023-01-30 10:03
Jag kopplade ur den idag på morgonen. Kopplade in den på ett trefas uttag med en kemppisvets på andra sidan. Det står fortfarande boot, men svetsen funkar som den ska.

Jag kan testa L1 + nolla för att se om det löser problemet, sätta en lampa eller något på andra sidan


Titel: SV: Elmätaravläsning
Skrivet av: Rickard skrivet 2023-01-30 10:14
Du måste kontakta oss via mail så jag vet vem jag ska skicka till.


Titel: SV: Elmätaravläsning
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 2023-01-30 10:23
Jag har mailat info@webiq.se Skickade med fakturan


Titel: SV: Elmätaravläsning
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 2023-01-30 12:25
Nu har jag även mailat en bild

Mvh
Torbjörn


Titel: SV: Elmätaravläsning
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 2023-02-02 16:16
Idag kom en ny mätare, jag kopplade in det provisoriskt med en 380 kabel. På en gång kom alla tre faserna upp typ 230 på L1, L2 och L3. Så nu blir det att montera i den i centralen och försöka få till modbusen
Stort tack för den nya mätaren