Titel: A/DMIQ - Hur många komponeter kan anslutas? Skrivet av: Elmer skrivet 2010-11-10 00:45 Hej Andreas,
Funderar på att inhandla en A/DMIQ för att logga status (On/Off) på 8 st objekt.
Hade tänkt mej att inhandla 8 st LED-lampor och ljusindikator från WEB IQ för detta ändamål. Har läst att A/DMIQ har 4 digitala samt 4 analoga ingångar. Eftersom jag inte begriper vad det betyder så blir min fråga: Kan jag ansluta alla mina 8 mätobjekt till 1 st A/DMIQ? Eller behöver jag 2 st (om jag bara kan använda analoga eller digitala utgångarna)? Mvh/Micke Titel: SV: A/DMIQ - Hur många komponeter kan anslutas? Skrivet av: Andreas skrivet 2010-11-10 06:57 De digitala ingångarna kan detektera två olika lägen, på och av, och tål max 24V. Om spänningen är lägre än 2,5V visas 0% och är den högre visas 100%.
De analoga ingångarna kan känna av 1000 nivåer mellan 0-5V och tål max 5V. 0V visas som 0%, 1V som 20%, 2V 40%, 2,5V 50% osv fram till 5V 100%. Färgläggningsfunktionen i systembilden kan ställas på valfri procent. Den fungerar alltså både med digitala och analoga ingångar. Rickards ljussensor ger över 2,5V när den detekterar ljus från 230V-dioden din behöriga elektriker ansluter parallellt med förbrukaren. Max utspänning från den är nånstans 4-4,5V. Den kan alltså användas både med digitala och analoga ingångar. Så kort sagt ja, du kan ansluta dina 8 mätobjekt till 1 st IO-modul. Titel: SV: A/DMIQ - Hur många komponeter kan anslutas? Skrivet av: Elmer skrivet 2010-11-10 14:53 Hej Andreas,
Tackar för svaret. Tror jag förstår. För att vara säker kommer en fråga/påstående till. Det borde alltså betyda att de 4 mätobjekt som jag ansluter till de analoga ingångarna kommer att visa värden på antingen 0% för Off-indikering samt 50% (om vi antar att ljussensorn ger 2,5 V) för On-indikering. Det borde betyda att om jag genererar en graf på dessa kanaler kommer värdet att vara antingen 0% eller 50% ??? Mvh/Micke Titel: SV: A/DMIQ - Hur många komponeter kan anslutas? Skrivet av: Andreas skrivet 2010-11-11 08:24 Det borde alltså betyda att de 4 mätobjekt som jag ansluter till de analoga ingångarna kommer att visa värden på antingen 0% för Off-indikering samt 50% (om vi antar att ljussensorn ger 2,5 V) för On-indikering. Det borde betyda att om jag genererar en graf på dessa kanaler kommer värdet att vara antingen 0% eller 50% ??? Korrekt uppfattat. (Fast vid mkt. hög tidsupplösning kommer du på grafen för analoga in förmodligen även kunna se fler värden mellan 0-50% under de sekunder signalen rampar upp/ner, speciellt ner då filterkondensatorn laddas ur.) Men vilken nivå som motsvarar 100% kommer gå justera på sikt. Se A/DMIQ mjukvarudefinition analog ingång (http://e-logger.se/forum/index.php?topic=205.0). Då kan du alltså ställa in att 2,5V är 100%. |