1  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Temperatur / SV: Konstiga mätvärden sporadiskt skrivet: 2012-02-12 11:47
Och igen.. 04:30..
Rökgas 140 grader sjunkande
Panna  69 grader svagt stigande
Retur   63 grader svagt stigande

3 snabba "blink" 2 till 5 gånger sen 2 snabba "blink".

Omstart genom att göra loggern stömlös. startade utan problem.
2  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Temperatur / SV: Konstiga mätvärden sporadiskt skrivet: 2012-02-11 09:56
Stopp igen kl 02:30.
Rökgas 86 grader stigande
Panna   57 grader stigande
Retur   48 grader sjunkande

Statusdioden på högtempmodulen blinkar 3 väldigt snabbt i en varierande serie om 5 till 10 gånger sen kan det bli 2 snabba mellan.
En gång blev det en endan "blink", lite kraftigare.

Startade om genom att dra ur sladden, startade direkt.
Spänningen ligger på 11,26 v
3  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Temperatur / SV: Konstiga mätvärden sporadiskt skrivet: 2012-02-09 17:35
De temperaturer jag beskrev är rätt och riktigt pga fliseldningens styrning.
Visst, Pt1000 kablarna passerar starkstömsledningar.
Avvaktar och ser om byte av nätadapter har någon effekt.
4  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Temperatur / SV: Konstiga mätvärden sporadiskt skrivet: 2012-02-09 14:23
Tittat på graferna och ser då att panna och kulvertretur pendlar mellan 55 och 70 grader, rökgasen mellan 55 och 180 grader.
Felet har kommit både när rökgasen varit låg och stigande, samt hög och sjunkande. En höjning/sänkning på 100 grader tar ca 20 minuter. Det har varit några minuter efter att kurvan vänder (upp eller neråt) som det falerat.

Bytte nätadapter till en kraftigare, få se om det ger något resultat.
5  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Temperatur / SV: Konstiga mätvärden sporadiskt skrivet: 2012-02-09 09:57
Omstarten var genom att dra ur sladden.
Tittat på graferna och ser inget samband. Slår ur vid olika temperaturer, både stigande och sjunkande.
6  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Temperatur / SV: Konstiga mätvärden sporadiskt skrivet: 2012-02-09 08:11
Det fungerade till 20120208 20:50, då blev det givarfel på högtempen igen. Upptäckte det nu på morgonen
Nu räckte det med en enkel omstart av Loggern...
7  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Temperatur / SV: Konstiga mätvärden sporadiskt skrivet: 2012-02-03 16:03
Har lött om plint och ic-kretshållare.
Startade upp utan problem. Hoppas att det rullar vidare...
8  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Temperatur / SV: Konstiga mätvärden sporadiskt skrivet: 2012-02-02 09:39
Ja. Jag är lödkunnig. Avvaktar komentar från Rickard.
9  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Temperatur / SV: Konstiga mätvärden sporadiskt skrivet: 2012-02-02 09:16
Det var just det jag kollade förra gången. Pannrumstempgivaren ligger som tvåtrådsgivare i busanslutningen, den fungerar. Ser mer ut att vara givar ingångarna.
10  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Temperatur / SV: Konstiga mätvärden sporadiskt skrivet: 2012-02-02 08:11
I går eftermiddag fick jag givarfel på högtempen igen. Inget resultat av omstarter.
Nu på morgonen knackade jag lätt på modulen och då fungerade det igen vid omstart.
Misstänker glapp i/vid modulen. Givarkablarna är tvinnade, vikta och dragna i plinten.
11  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Temperatur / SV: Konstiga mätvärden sporadiskt skrivet: 2012-01-31 09:12
Efter lite loggande så ser man tempen ligger mellan 45 och 51 grader.
 Se http://e-logger.se/pub?Barberget&p=5
12  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Temperatur / SV: Konstiga mätvärden sporadiskt skrivet: 2012-01-30 17:22
Provade en omstart efter spänningskollen. Och naturligtvis hoppar allt igång igen..... Enda jag gjorde var att mäta på plinten och sen omstart..
Nu har jag kopplat in en givare och loggar pannrumstempen. Det blev utvädrat när jag höll på, så jag avvaktar med en temp angivelse. Återkommer.
13  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Temperatur / SV: Konstiga mätvärden sporadiskt skrivet: 2012-01-30 16:38
Spänningen ligger på 11.10 volt vid högtempmodulen.
Ska koppla in en tempgivare och se hur varmt det bli samt kolla högtempmodulen vid uppstart.
14  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Temperatur / SV: Konstiga mätvärden sporadiskt skrivet: 2012-01-30 11:56
Får koppla in en givare i kväll.
Torr luft inget sot men lite damm.
Får be om hjälp vid start då loggern och modulen är i olika byggnader.
15  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Temperatur / SV: Konstiga mätvärden sporadiskt skrivet: 2012-01-30 11:09
Svårt att säga tempen, men det kan bli ordentligt varmt onder taket.
Lampan blinkar tre snabba.
Strömen var ur flera minuter. Flera gånger medans jag kollade anslutningarna.
Kopplade ur givarna från plinten när jag mätte och sen återmonterade.
 