Min första elmätare är den som tillhör Vattenfall och mäter hela totalförbrukningen i kåken. Den andra är just denna som sitter som en undermätare via en 3-fas brytare i säkringsskåpet till VVB. (Elmätaren sitter efter 3-fas brytaren)
Jag ser nu att loggern visar precis 0 sedan 09:21 i fm tills nu kl 15:50. Så några störsignaler m.m. fanns inte som jag heller trodde.
Jag ska koppla in en känd last istället och kolla upp. Samtidigt ska jag även ta fram en tångamperemätare och kolla lasten på alla 3 faserna om de ligger på drygt 4 amps styck ( 4A x 230V x 3 faser = ung. 3000 watt)
Fasriktningen på mätaren ser ut att vara ok då "pilens riktning på mätaren" pekar åt höger. Men jag kan skifta 2 faser in i mätaren och se hur det kommer att se ut i loggern.....
Återkommer med resultatet.
Hälsningar Lars
Uppdatering:
Idag tog jag mig faktiskt tid att mäta den faktiska förbrukningen i VVB, en Parca Safir, med hjälp av en tångamperemätare.
Faserna in i VVB såg jag nu låg på 3,4 ampere stycket men endast på 2 av faserna !!
Alltså en fas var noll last i.
Utgår då att elpatronen är paj på en fas och endast 2 faser värmer vattnet.
Jag öppnade upp plåtarna och verifierade detta på kablarna in till själva värmepatronen så själva termostaten ger 230 volt på varje fas in till
elpatronen.
Just detta var ju då själva orsaken varför min Logger visade galna värden som jag felaktigt ändrade antal pulser i Loggern för att
visa 3kW när VVB är igång viken den egentligen inte förbrukade.
Så nu är ordningen återställd i kåken med rätta värden på VVB strömförbrukning.
I förlängningen förklarar även detta varför det tar sån j-a tid att värma vattnet när nån har fyllt badkaret med vatten och nästa som ska bada
får ljummet vatten ........