Titel: Koppla HTIQ på en tretråds Dallas DS18S20 utegivare?
Skrivet av: Thomas72 skrivet 2015-02-05 12:02
Jag har en Dallas 1-wire PRO utegivare på kattvinden och på andra sidan väggen så har vi badrummet. Jag vill placera en HTIQ i badrummet och undrar om det bara är att förlänga med en 3-tråd från Dallas PRO utegivaren till min HTIQ?

Annars så har jag en annan HTIQ en bit bort, men det är besvärligare att dra kabel från den.


Titel: SV: Koppla HTIQ på en tretråds Dallas DS18S20 utegivare?
Skrivet av: Andreas skrivet 2015-02-05 13:53
Problemet är spänningen, Dallas 1-wire PRO utegivare i tretrådsläge går på +5V och HTIQ behöver +12V. Vad du skulle kunna göra om du håller tungan rätt i mun är följande: Koppla om dallasgivaren i tvåtrådsläge genom att flytta +5V-anslutningen till den till jord. Sen kopplar du om den ledare som tidigare var 5V till dallasgivaren i loggeränden till 12V och slutligen tempfuktgivaren i andra änden av kabeln till data, jord och +12V. Allt detta förutsatt att det inte sitter ytterligare dallasgivare på samma slinga i tretrådsläge, gör det det så behöver dessa också kopplas om till tvåtrådsläge.


Titel: SV: Koppla HTIQ på en tretråds Dallas DS18S20 utegivare?
Skrivet av: Thomas72 skrivet 2015-02-05 14:23
Tack för snabbt svar.

Vet inte om jag törs ge mig på detta. Tror det är enklare att dra en lite längre kabel från min andra HTIQ.  :)