31  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Övrigt / SV: Varmepumpe boost skrivet: 2013-01-07 22:08
Erfaringer fra testen:
1, COP forandrer seg ikke, selv om scrollkompressor RPM varierer etter varmebehovet.
2,Varmebehovet reguleres med PID regulator med 4-20mA output. 4mA signal fra regulatoren gir 36hz output til frekvensomformer og scrollkompressor. 20mA signal gir 60hz output til scrollkompressor.
3,Det var tidkrevende å få justert inn PID regulator, men det var vel verd tidsforbruket.
4, PT-100temperatur sensorer er montert på VP- tur (varmtvann ut) fordi da vil reagere momentant på temperaturforandring.

Når det er lavere enn +10 grader C sviver VP kontinuerlig, og RPM på scrollkompressoren varierer opp/ned etter varmebehovet. Dette vil si INGEN  VP start/stopp i varmeperioden.


32  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Övrigt / Erstatta min Alco expansjons ventil med elektronisk regulert ventil skrivet: 2012-10-29 20:54
 Va?
Hei,
Noen som har erfaring i å erstatte vanlig alco expansionsventil med elektronisk styrt ventil. Jeg trenger ventil og regulator automatikken . Noen som vet ?
33  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Övrigt / SV: Varmepumpe boost skrivet: 2012-10-16 10:38
Hei,
Nå er PID regulatoren optimalisert.
VP går på tomgang (36Hz) og øker frevensen når varmebehovet øker (opp til 60 Hz).
Dersom du ser på temperaturene på min KB, viser den 14 grader sjøtemperatur i dag. Når du ser på graferne for KW, så gir min 5,5KW ut målt effekt 8KW. Strømforbruket på 60Hz drift er 2,4KW.
Sjøtemperatur har droppet 2 grader siden midten av september, derfor ikke 10KW effekt noe mer.
34  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Övrigt / SV: Varmepumpe boost skrivet: 2012-10-14 18:12
Hei Andreas,

Ja, det er mulig at jeg kan patentere anvendelsen, men det blir for mye arbeid i forhold til hva fortjeneste (penger) jeg kan få ut av det.
Saken er som følger:

Kompressor er stemplet 380-420V/50Hz, og 460V /60Hz

I mitt hjem har jeg 3 fase 400 volt.

Min varmepumpe på 5,5KW gir ut denne effekten ved 50Hz drift.

Nå har jeg montert frekvensomformer, og i frekvensomformer settings har jeg programmert 60Hz som max frekvens, og 460 Volt som max spenning.

Jeg har eksprimentert de siste ukene på hva er den laveste frekvensen jeg kan kjøre min scrollkompressor på, og jeg har erfart at 36Hz er det laveste frekvensen jeg kan kjøre scrollkompressoren på.

Dette vil si at jeg kan regulere turtall på min scrollkompressor fra 36Hz til 60Hz. Dersom jeg kjører lavere enn 36Hz blir hetgass temperaturen over 110-120 grader, og det er max temperatur for kjølemedium R-407c. For at termo switch i scrollkompressoren ikke skal slå ut, har jeg derfor valgt å ikke kjøre frekvensen lavere enn 36 Hz.

Når varmepumpen surrer å går på 36Hz er spenningen til scrollkompressoren 333 Volt. Strømforbruk 3 amp (ca 1000-1200 watt strømforbruk)
Når varmepumpen surrer å går på 60Hz er spenningen 460Volt, strømforbruk 3,5 amp.(ca 2500Watt strømforbruk)

Jeg har i dag montert PID regulator for å fjernstyre frekvensomformeren. Dët fungerer veldig bra  Glad
Jeg har satt PID temperature setting til 29 grader vanntemperatur.
PID regulerer opp/ned på frekvens til frekvensomformeren for at jeg alltid skal ha 29 grader vann temperatur.
PT-100 proben er på retur til varmepumpen.
Ingenting mer Cool
Min KB går ut i sjø. Når temperaturen i sjø er 16 grader har jeg COP og KW som er som tidligere skrevet.
Når jeg har tunet PID regulatoren perfekt, blir det ingen star/stopp i kuldeperioden fordi ved 36Hz drift er det minimalt med varmeproduksjon, og varmetapet i huset gjør at jeg ikke akkumulerer opp varme på 36Hz drift.
Dersom jeg mot formodning akkumulerer varme på 36Hz drift, vil VP stoppe når temperatur er 35 grader, og starte på 27 grader (gamle VP styringen)
35  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Potential divider circuit skrivet: 2012-09-26 23:25
Hei,

Tusen takk for svaret !
Jeg får kjøpe meg en galavisk skille.
36  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Övrigt / SV: Varmepumpe boost skrivet: 2012-09-26 23:05
Hei,

Erfaringer:Det fungerer bedre enn forventet. Scrollkompressor må ikke kjøre lavere enn 30Hz for å få smørning. Jeg har erfart at dersom jeg har lavere frekvens enn 40Hz, så øker temperaturen på hetgass for mye.
Varmepumpen funkerer veldig bra i området 40-60Hz. Varmepumpe komressor er nesten ikke hørbar på 40Hz drift, og COP ligger på ca 4-5. Dersom jeg kjører på 60Hz har jeg som tidligere skrevet en COP på 10 (min gamle 5,5KW varmepumpe gir 10 KW Glad ). Dette fordi jeg har KB i sjø. Sjøtemperatur i Stavanger er 15-16 grader nå. Jeg venter fortsatt på PID regulator, som skal regulere pådraget til frekvensomformeren i området 40-60Hz. Når det blir vinter og minusgrader, så antar jeg at varmepumpekompressor vil svive kontiuerlig dersom den ikke akkumulerer varme på 40Hz drift.
37  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Potential divider circuit skrivet: 2012-09-22 20:40
Hei,

Det er en Omron V1000 frekvensomformer. Jeg fant ikke informasjon i manualen om temaet.
38  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Övrigt / SV: Varmepumpe boost skrivet: 2012-09-22 10:14
Hei
Jeg tror at vi kan konkludere at dersom en varmepumpe har en scrollkompressor som er som er steplet 50/60 hz så er det lønnsomt å kjøpe frekvensomformer  Glad
39  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Potential divider circuit skrivet: 2012-09-21 20:30
Hei,

Jeg har fått tak i 2 stk motstander på 3,9Kohm, så da er det litt å gå på.
Klarer du å se på symbolet på frekvensomformer utgangen om den er isolert ?
Jeg kan ringe support telefon til Omron på mandag dersom ikke symbolet på den vedlagte tegningen (dersom jeg får lastet opp tegningen  Leende (smiley)
40  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Övrigt / SV: Varmepumpe boost skrivet: 2012-09-21 19:52
Hei,

Du leser riktig  Glad
16 grader er temperaturen i sjøen
41  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Övrigt / SV: Varmepumpe boost. Status 1 skrivet: 2012-09-21 14:50
Hei,

Det er høy effekt på min varmepumpe, da sjøvann temperatur er 16 grader.
Når jeg stiller frekvensomformeren på 60 Hz gir den 10 KW med en COP på Max. 10. Volt ut på kompressoren er da 415-420VAC
Når jeg har frekvensomformeren 40 Hz har jeg en COP på  Max 5,8. Volt ut på kompressor er 365VAC
På kompressoren har jeg HP 70-92grader C på 40 Hz og 65-80 grader C på 60 Hz drift
Gas Delta T temp evaporator er 7-8 grader på både 40 og 60 Hz.
Jeg hadde et lite forsøk med 30 Hz drift, men fikk alt for høy temperatur på høytrykk, og avsluttet derfor 30Hz drift.

42  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Potential divider circuit skrivet: 2012-09-21 13:38
2 motstander på 2,5K ohm hver ?
43  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / SV: Potential divider circuit skrivet: 2012-09-21 13:31
Hei,

Det står 0-10 Vdc (2mA) Hva gjør jeg da ?
44  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Hjälp / Potential divider circuit skrivet: 2012-09-21 10:27
 Med glimten i ögat (blinkande)
Andreas,

Jeg har montert en frekvensomformer på min varmepumpe, og jeg ønsker å halvere 0-10V sinalet på frekvensomformer analog output utgangen på til 0-5 volt og inn på analog input på A/DMIQ, I/O modulen. Jeg har diskutert dette med Richard i energibutiken, og han bad med å kontakta forumet for at du skal bekrefte dette. Kan du vennligst bekrefte at det er 2 stk 250 ohm motstander jeg må bruke for å få korrekt 0-5 volt signal til analog input på A/DMIQ, I/O modulen.
45  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Övrigt / SV: Varmepumpe boost skrivet: 2012-09-20 20:59
Hei Richard.

Nå er frekvensomformen satt til 40Hz (frem til søndag)