E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Hjälp => Ämnet startat av: Tobbe123 skrivet 2023-12-06 09:32



Titel: Uträkning av rapporten
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 2023-12-06 09:32
Hej,
Jag har lite problem med rapporten, jag får inte samma värden i rapporten som det är i verkligheten. Om jag håller muspekaren på staplarna visas ett värde. Gör jag en graf på el totalt så får jag ett annat värde, t.e.x 231201 Rapporten 41,5 Graf 47,28 231202 Rapport 45,9 Graf 48,48 231203 Rapport 52,8 Graf 56,88 231204 Rapport 42,5 Graf 44,88 231205 Rapport 45,3 Graf 50,4. Tittar jag på November månads stapel säger den att det är konsumerat 948kWh men jag har köpt 1052kWh. Jag har inte märkt att det varit på detta viset förr. Jag har satt upp solpaneler januari 23. Men det ska väl inte ha någon inverkan.
Mvh
Torbjörn
 


Titel: SV: Uträkning av rapporten
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 2023-12-09 18:16
ingen som vet något om detta?


Titel: SV: Uträkning av rapporten
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 2023-12-17 19:38
Ingen som stött på detta innan? Avsikten är väl att rapporten ska vara rätt


Titel: SV: Uträkning av rapporten
Skrivet av: Andreas skrivet 2023-12-18 07:08
Hej,

Ursäkta, missat att svara på detta. Ja givetvis skall rapporten vara rätt. Den här typen av jämförelser har ju gjorts från och till genom åren och i regel stämmer den jättebra.

Kan du beskriva hur du gör när du skapar grafen för el total?

Solpaneler kan påverka beroende hur de är inkopplade och hur man mäter...


Titel: SV: Uträkning av rapporten
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 2023-12-26 19:28
Tjena
El tot kommer från huvudmätaren via han/1 ( Total system power import ) Gör jag en graf på denna givare/kanal blir det samma som jag köpt in ( alltså rätt ) men i rapporten ser det annorlunda ut. Så som jag skrev innan. Jag har varit iväg på semester, där av de sena svaret.


Titel: SV: Uträkning av rapporten
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 2024-01-02 13:22
Hej igen,
Fråga, Jag har läst i manualen för att ska hushållsel kanal...Differens mellan upp till 4 kanaler enligt Kanal1-Kanal2-Kanal3-Kanal4. En beräknad kanal av denna typ skapas automatiskt för hushållsel om kanaler för el total och el värme finns definierade. Jag har 5 olika elmätare 1. Eons mästare (han1) 2. El server (Gammal Landis+Gyr mätare från er) Puls. 3. Värmepump (Gammal Landis+Gyr mätare från er) P3IQ. 4. El Tvättstuga (1Fas mätare från er) Puls. 5. El Relax (Gammal Landis+Gyr mätare från er) P3IQ.
Eftersom det "bara" finns 4 kanaler att ange till hushållselskanal. Har jag angett följande,
1. El total
2. El VP
3. El Server
4. El Relax
Jag kan således inte sätta in el Tvättstuga i beräkningen av hushållsel, kan det vara detta som är problemet för uträkningen i rapporten?
//Torbjörn


Titel: SV: Uträkning av rapporten
Skrivet av: Andreas skrivet 2024-01-02 15:31
Hej,

Det du läst om i manualen om beräknad kanal för hushållsel är inget som används av rapportfunktionen, utan den kan användas i graffunktionen. Rapporten utgår endast från det som är ställt som "kanaltyper", och "el total" skall ju i vilket fall bli rätt oavsett vad som är med i hushållsel, för el total är ju just det avlästa "el total".

Men om vi tittar på exempelvis november månad så skriver du ovan "November månads stapel säger den att det är konsumerat 948kWh men jag har köpt 1052kWh". Jag får det inte att stämma med 1052 kWh heller. 1052 står det alltså på fakturan? Kan du beskriva exakt hur du gör när du skapar din graf för huvudelmätaren och får 1052?

Får du förresten rätt summor om du går till Data->Export och exporterar/summerar dagsvärden (du behöver multiplicera varje dagssnittförbrukning med 24 för att få kWh)?


Titel: SV: Uträkning av rapporten
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 2024-01-02 20:26
Hej,
Om jag exporterar datan från El tot (Han/h1 på Eons elmätare) mellan 231101 och 231130 (dagar) multiplicera varje dag med 24 ska jag ju få förbrukningen per dag, lägger jag ihop dessa får jag ju månadsförbrukningen. Går jag in på mina sidor hos Eon och tittar på dagsförbrukningen och lägger ihop dessa får jag månadsförbrukningen (enligt Eon) Tittar jag sedan på rapportsidan i E-logger (under tabellen el totalt) står ju månadsförbrukningen. I detta fall är alla siffror för November

Exportdatan:          997:248 kWh
Rapporten:             948,6 kWh
Eon:                    1051,7 kWh
Greenely faktura:  1052 kWh

Som jag tyder dessa siffror är det fel. Ett fel mellan rapporten och den exporterade datan och ett fel mellan utläst data från huvudelmätaren och Logger 1010 och Eons utlästa data från huvudelmätare

Givaren för El total kommer från huvudmätaren, Mätpunkt: Total system power import, Beskrivning: Effekt total (W). Kabeln mellan Logger och elmätaren kom med Loggern när jag köpte den. Loggern drivs av en nätenhet köpt från er (art nr 03-013). Jag kan skicka excelfilen med datan från E-Logger
//Torbjörn



Titel: SV: Uträkning av rapporten
Skrivet av: Andreas skrivet 2024-01-03 14:14
Hej,

Har nu tittat närmare på dina rådata. Det tråkiga problemet är att det är luckor i mätdata från din huvudelmätare. Om du gör en graf över momentaneffekten med kort tidsrymd - 4 timmar eller kortare - på lite olika ställen, så ser du vad jag menar. Så nu behöver vi reda ut om det är själva elmätaren, kommunikationen eller avkodningen som gör att momentaneffektvärden försvinner.

Vad det för fabrikat/typnummer på din huvudelmätare?

Hur mycket uppsikt har du över displayen på loggern, ser du den ofta eller sällan? Du har aldrig sett några felmeddelanden där?

Prova gärna lossa och dra om plintskruvarna som håller kabeln från elmätaren. Kan kabeln vara utsatt för störningar? Du har ingen frekvensriktare eller likande störkälla i närheten av kabeln?


Titel: SV: Uträkning av rapporten
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 2024-01-03 18:16
Hej,
Intressant, Jag kollade lite hur det sett ut tidigare i år. Som jag skrev tidigare installerades solpaneler i Januari -23, Systemet som installerades är med microinverters, dessa sitter uppe på taket. Själva program enheten/styrningen installerades i elskåpet där Eons elmätare sitter (Landis+Gyr E360 lte) Denna installation som "solföretaget" gjorde såg inte så bra ut så jag klagade och dom lovade att flytta elprylarna till solsystemet. Detta skulle göras under våren. Vilket blev i Oktober :-[. Om jag jämför E-loggers eltotalt och Eons månadsrappotering.

              Eon   E-Logger   % Rätt
Januari      950   941              99%
Februari      785   780,3      99%
Mars              711        710,1    100%
April              537        536,9    100%
Maj              257    257,0        100%
Juni              167    166,6    100%
Juli              197    196,2    100%
Augusti      271    270,3    100%
September   291    283,8           98%
Oktober     700            634,2     91%
November    1052         948,6     90%
December    1307       1214,0         93%

Tittar man på detta, så hände något i oktober... Det var då "sol företaget" flyttade el centralen/prylarna från fasekskåpet in till tvättstugan som ligger precis innanför fasadelskåpet. Inne i tvättstugan sitter en el central som försörjer garage och tvättstuga i detta skåp sitter även min Logger 1010. Han/H1 kabeln går väldigt nära kablarna till "sol centralen" typ 15mm och i en längd på 600mm. "solcentralens" kablar gick inte där innan Oktober. Känns som detta kan vara orsaken till den tappade datan.
Kan jag förlänga Han/H1 kabeln så jag kan dra den en annan väg typ förlänga den 500mm och isåfall med vilken kabel använder jag bäst.
//Torbjörn

                                      


Titel: SV: Uträkning av rapporten
Skrivet av: Andreas skrivet 2024-01-04 13:25
Hej,

Ja det låter definitivt värt ett försöka att dra om kabeln till elmätaren. Du kan utan problem förlänga den några meter, och typ av kabel spelar ingen roll.


Titel: SV: Uträkning av rapporten
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 2024-01-04 13:45
Ok,
Då använder jag en nätverkskabel cat6. Jag återkommer om resultatet


Titel: SV: Uträkning av rapporten
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 2024-03-12 10:33
Hej igen,
Nu har jag flyttat kabeln(långt från ev störningar) Jag använde en nätverkskabel cat6 ca förlängning 50 cm, detta gjordes 4/1-24. Trotts detta är mina värden inte riktiga. Värden nedan är för Februari månad.

Rapporten visar   858,9
Exporterad data   900,864 (Exp från e-logger)
EON (bet kwh)     940,0

Jag har följande:
El total: Landis Gyr F3 100 (EON,HAN/H1)
El Värme Gammal elmätare köpt från er (Puls)
El Relax Gammal elmätare köpt från er (Blink P3IQ)
El Tvättstuga Eastron SDM120D (Puls)
El Server Gammal elmätare köpt från er (Puls)

Solpaneler:
Solexport:  Landis Gyr F3 100 (EON,HAN/H1)
Solproduktion: Eastron SDM630 Modbus Mid V2 (Modbus)

Mvh
Torbjörn Runesson



Titel: SV: Uträkning av rapporten
Skrivet av: Andreas skrivet 2024-03-12 11:03
Hej,

Har alla luckor i mätdata försvunnit när du zoomar in och tittar?


Titel: SV: Uträkning av rapporten
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 2024-03-12 19:10
Hej
Ser ut som det är lite ”avbrott” i läsningen från HAN porten. Visst är det så om jag läser från dioden med en P3IQ istället får jag importerad el, men i mitt fall även exporterad el. Det går väl inte att stänga av ”blinkningarna”  när jag exporterar el. Jag tror att detta problem startade när jag bytte från logger 2020 till 1010. Med 2020 (som jag en massa år ) läste jag av elmätaren med en P3IQ och då hade jag inte dessa problem.

Med vänlig hälsning,
Torbjörn R


Titel: SV: Uträkning av rapporten
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 2024-03-12 19:57
Hej
En tanke slog mig….. kan det vara nätverkskabeln mellan loggern och routern.


Titel: SV: Uträkning av rapporten
Skrivet av: Andreas skrivet 2024-03-13 08:13
Hej,

Ser ut som det är lite ”avbrott” i läsningen från HAN porten.

Så länge det försvinner data där så är det omöjligt få det stämma... Hur täta/långvariga är luckorna, finns något system i dem? Är det luckor i alla signaler du tar ut från huvudmätaren?

Visst är det så om jag läser från dioden med en P3IQ istället får jag importerad el, men i mitt fall även exporterad el. Det går väl inte att stänga av ”blinkningarna”  när jag exporterar el. Jag tror att detta problem startade när jag bytte från logger 2020 till 1010. Med 2020 (som jag en massa år ) läste jag av elmätaren med en P3IQ och då hade jag inte dessa problem.

I vissa fall så kan nog nätägaren ställa in vad dioden skall indikera.

En tanke slog mig….. kan det vara nätverkskabeln mellan loggern och routern.

Har du avbrott i mätdata på något annat än från huvudelmätaren?


Titel: SV: Uträkning av rapporten
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 2024-03-13 08:27
Nu har jag gjort lite tester..
Jag bytt nätverkskabel, ingen skillnad
Jag har bytt logger, ingen skillnad.  (Jag har köpt en logger 1010 till)
Jag har bytt nätdel (strömförsörjning), ingen skillnad
Om jag gör en graf på tex elvärmepump blir det samma hack
Om jag gör en graf på temp acktank botten blir det även här samma hack.
Jag får en känsla av att när värmepumpen går igång startar ”hacken”

Jag har skapat ett nytt konto hos er på detta konto har jag kopplat in den andra 1010 loggern. Jag har gjort en loop från mbus (HAN), gör jag en en graf på el tot på detta konto är det inga ”hack”. Nu är det väl så att ett gratis abonnemang uppdateras var 60 sek medans mitt andra plus abonnemang uppdateras var 10 sek. Störningarna kanske inte syns när uppdateringen är var 60 sek. Eller är det så att mitt plus abonnemang är för stort? Jag tror jag har ca 50 givare och lika många kanaler (typ). Eller kan det vara ett register i databasen som krånglar. Jag tror mitt abonnemang är sedan 2011, så det måste ju vara en väldans massa data i databasen (jag gissar att det är en SQL databas) Det nya kontot heter Runesson123 och detta ”gamla” heter Tobbe123
Med vänlig hälsning,




Titel: SV: Uträkning av rapporten
Skrivet av: Peosn skrivet 2024-03-13 13:50
Hej!

Vid felsökning av givare så är LoggerSoft ett bra hjälpmedel så slipper man gå omvägen via E-logger.

Kanske inte hjälper i detta fallet men kan vara värt att testa.

mvh
/Peo


Titel: SV: Uträkning av rapporten
Skrivet av: Andreas skrivet 2024-03-15 08:23
Hej,

Fick inget svar på frågan om hur täta/långvariga luckorna i data är?

Om du gör en graf på alla kanaler, är det då hack/luckor i alla kanaler precis samtidigt? Eller är det samtidigt för vissa kanaler (vilka?)?


Titel: SV: Uträkning av rapporten
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 2024-03-17 03:54
Hej
Jag provar att lägga upp en bild på en graf


Titel: SV: Uträkning av rapporten
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 2024-03-17 04:03
Bilden kom med. Det spelar ingen roll vilken givare jag väljer så des det ut på detta viset. Det kommer och går, men jag tycker det känns som att när huset går på "tomgång" ca 0,5kwh så är graferna utan avbrott. Startar tex värmepumpen uppstår avbrotten. När jag byte logger från 2020 till 1010 ändrade jag el avläsningen på värmepumpen från P3IQ till pulsavläsning. Jag ändrade tillbaka detta igår till P3iq avläsning men detta hjälte inte.
mvh
Torbjörn


Titel: SV: Uträkning av rapporten
Skrivet av: Andreas skrivet 2024-03-18 08:59
Hej,

Hur sitter loggern till, är det så att du ser teckenfönstret ganska ofta? Du ser aldrig några givarfel eller konstiga mätvärden visas där?


Titel: SV: Uträkning av rapporten
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 2024-03-18 18:21
Logger sitter i ett elskåp i tvättstugan, det är väl inte så att jag ser displayen ofta. Jag har stått där ganska ofta nu ett tag, men jag har inte sett några fel meddelanden.


Titel: SV: Uträkning av rapporten
Skrivet av: Andreas skrivet 2024-03-21 07:25
Hej,

Du skriver att du tycker det verkar som  problemet är relaterat till högre elförbrukning. Hade du ordentlig elförbrukning när du tittade på loggerdisplayen?

Sen skriver du att det blir fel till exempel när värmepumpen startar. Kan du få fram det med andra elförbrukare, om du till exempel slår på ugnen eller kupevärmaren eller liknande som drar mycket ström?


Titel: SV: Uträkning av rapporten
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 2024-03-26 21:43
Hej
Nu har ja gjort lite mer tester. Jag har som sagt en Sdm630 modbus v2 denna mäter Solproduktion via givaren Total system power. Sdm630 är monterad mellan växelriktaren och eons elmätare. Jag mätte även Solproduktion export från denna, via Total system export. Jag installerade om sdm630 men ingen skillnad. Men när jag kopplade ur givaren för Total system export slutade störningarna, detta gjorde jag för ca 2 veckor sedan och efter detta har jag inte sett några ”hack” i inläsningen av data. Jag provade för att säkerställa att jag hittat felet att koppla in givaren ”Total System export ” och genast blev det störningar i inläsningen av data. Jag har nu börjat att läsa in datan från Eons elmätare (System export). Problemet är löst men det är konstigt och tråkigt att jag inte kan läsa all data från sdm630…

Med vänlig hälsning, Torbjörn Runesson


Titel: SV: Uträkning av rapporten
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 2024-03-26 21:45
Jag läser sdm630 med modbus och jag har provat att dra ny kabel för modbus


Titel: SV: Uträkning av rapporten
Skrivet av: Andreas skrivet 2024-03-27 15:23
Hej,

Bra gjort att ringa in problemet till modbus-mätaren! Nu gäller det bara att lista ut vad där som orsakar felet, självklart skall du kunna läsa ut alla parametrar du vill från mätaren.

1) När du säger "kopplade ur givaren för Total system export" menar du då att du gick till inställningar->kanaler->klickade kanalen och sen "koppla loss"? Eller kopplade du loss rent fysiskt?

2) Har du bara en enda SDM630 ansluten till loggern, eller är det något annat anslutet via Modbus/M-bus?

3) Vilka parametrar loggade du från den SDM630 som gav problem?


Titel: SV: Uträkning av rapporten
Skrivet av: Tobbe123 skrivet 2024-03-27 20:29
Tjena,

1. Jag kopplade loss och raderade alla givare från sdm630 efter det raderade jag själva Sdm:n jag installerade Sdm:n igen, körde bara med ”total system power” jag gjorde detta i några dagar efter det la jag till givare ”total system power export” och efter ca ett dygn kolllade jag hur det såg ut. Nu fanns störningarna där igen. Jag gjorde om samma sak som innan jag kopplade loss och raderade givare och mätare. Installerade den igen med då bara med givare ”total system power ” och allt funkar nu utan störningar.

2. Jag har bara en modbus enhet i systemet. Nätleverantörens elmätare är kopplad med h1/han.

3. Det var parameter/givare ”Total system power export”

Kan det var Sdm:n som det är fel på?

Med vänlig hälsning, Torbjörn


Titel: SV: Uträkning av rapporten
Skrivet av: Andreas skrivet 2024-03-28 07:12
Hej,

Behövs lite mer utredning innan det går säga vad som är fel.

1) Så om du bara kör ”total system power” så blir det inte fel, men så fort du kör både ”total system power” och ”total system power export” blir det fel, korrekt?

2) Vad händer om du kör enbart ”total system power export”, fungerar det utan fel?

3) Vad händer om du kör ”total system power” tillsammans med andra parametrar från SDM630 än ”total system power export”, fungerar det utan fel?