Andreas
|
|
« Svara #15 skrivet: 2020-03-03 14:25 » |
|
Tack för hjälpen med felsökningen! Ska se om jag lyckas reproducera ditt fel med många modbus-enheter anslutna.
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #16 skrivet: 2020-03-06 10:40 » |
|
Knepigt detta, jag har dessvärre inte lyckats få fram samma fel som du. Har ändrat ett par småsaker, dock osäker på om det gör nån skillnad. Men har också lagt in lite felsökningskod som kanske gör att felet går enklare att hitta. Så om du uppdaterar till version 200306 så ska vi se om detta går att lösa.
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #17 skrivet: 2020-03-06 11:07 » |
|
Tack, tittar jag på grafen så tycker jag att det ser ut som någon medelvärdesberäkning som saknas, när jag tar en multimeter fladdrar inte värde lika mycket. Jag antar att det är för att den meter med RMS (dock inte true).... en tanke bara.
|
|
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #18 skrivet: 2020-03-06 12:52 » |
|
Dina störningar försvinner helt klart när jag slår av Modbus/M-bus. Kan det vara så att din Modbus/M-bus-kabel ligger tätt emot kabeln till den analoga ingången så det blir störningar rent fysiskt?
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #19 skrivet: 2020-03-06 13:13 » |
|
Så kan det vara, men de har inte flyttas verken innan el efter uppdateringen. Jag kör med XLR kabel till Modbus så den är skärmad. Jag har iaf tänkt göra om kabeldragning nu när jag vet vilka parametrar jag vill följa...
|
|
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #20 skrivet: 2020-03-06 13:48 » |
|
Jag tänkte mer om du enkelt tillfälligt kunde dra isär kablarna litegrann för att se om det blir nån skillnad? Ser att det var en bugg i den gamla mjukvaran 181108 som du uppgraderade från som gjorde att Modbus/M-bus inte alltid lästes av så ofta som det var angett. Och nu när Modbus/M-bus läses av oftare så läses Iadc av mer sällan och det blir färre medelvärden, så det där du skriver om färre medelvärden kan nog stämma. Och då syns eventuella störningar mer. Men när jag tänker efter borde det gå att synka Modbus/M-bus/Iadc-avläsningarna bättre så det blir fler medel igen, ska titta på det.
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #21 skrivet: 2020-03-06 14:06 » |
|
Tack hoppas det hjälper.....
|
|
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #22 skrivet: 2020-03-06 16:51 » |
|
Om du nu uppdaterar till version 200306.1 så bör loggern medelvärdesbilda mer på Iad-ingångarna, och så får vi se om det gör nån skillnad.
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #23 skrivet: 2020-03-06 18:42 » |
|
En fråga, spelar det någon roll, i detta sammanhang, vilken uppdaterings intervall jag har för de olika Modbus enheterna jag har?
|
|
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #24 skrivet: 2020-03-08 19:04 » |
|
Andreas: Kom på en sak jag har tagit ner den (som ser mindre känslig ut) till 5V så den skulle passa A/DMIQ. får se vad som händer när jag lyfter upp den till WP3084ADAM... BTW kommer det finnas någon "skalfaktor" & värde att sätta för 0-100% för dessa givare (kanske kan besvaras separat)
|
|
« Senast ändrad: 2020-03-08 19:52 av Kjell »
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #25 skrivet: 2020-03-09 09:18 » |
|
Jo nån skalfaktor bör det komma där också. En fråga, spelar det någon roll, i detta sammanhang, vilken uppdaterings intervall jag har för de olika Modbus enheterna jag har?
Nej, det ska inte spela någon roll. Det som däremot kanske kan märkas är om du hade kört Modbus över en trådlös LoRa-brygga, för då ockuperar Modbus förhållandevis mycket mer av tidsutrymmet som Modbus och Iad delar på i loggern. Jag kör med XLR kabel till Modbus så den är skärmad.
Kom att tänka på det här du skrev om skärmad. Hur är skärmen ansluten? Om den är ansluten mot jord i bägge ändar kan det försämra saker och ting. Och samma sak med Iad om du kör skärmat där. Skärmen bör bara vara ansluten i loggeränden.
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #26 skrivet: 2020-03-09 18:33 » |
|
Skärmad XLR: Nej, de är inte jordade på båda sidor. Det är just idag lite blandat... Det kommer att lösa sig när jag bygger om nätet. jag låter detta bero lite tills jag får igång WellPro expansionerna...
|
|
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #27 skrivet: 2020-03-26 07:06 » |
|
Nu har jag kopplat den analoga givaren till wellpro. (Lugna och fina grafer får jag nu) Inget är kopplat till loggern direkt, värdena för iAD pendlar mellan 0,82 - 0,99. Det borde vara 0,00 om inget finns där...!?
|
|
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #28 skrivet: 2020-03-27 11:03 » |
|
Ja vad märkligt. Men jag får inte fram det. Så lutar åt att det kanske är något i din miljö som är udda. Driver nätagget du använder till loggern något mer än bara loggern? Hade du provat köra loggern med annat nätagg?
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
Kjell
Medlem
Antal inlägg: 442
|
|
« Svara #29 skrivet: 2020-03-27 20:11 » |
|
Tidigare drevs loggern med originalaggregatet. Nu drivs den och en reläbox med en DIN-monterat aggregat. Känsligheten började vid uppdateringen till 200221, med oförändrat antal givare inkopplade. Tidigare hade jag kraftiga EMC-problem från en frekvensomvandlare/motorkablar som inte var korrekt avskärmade/jordade. Jag vet inte om detta kan skada loggern på något vis. Frekvensomvandlarna är numer nedmonterade, pga de förstör 2-poliga motorers lager... =Dyrt Nu när jag använder Wellpro 0-10V, är det ett mindre problem eftersom jag inte använder iAD ingångna.
|
|
« Senast ändrad: 2020-03-27 21:05 av Kjell »
|
Loggat
|
Parhus 175 m2 Solfångare 6m2 vakuum + 500l Ack Solceller 1,6kW Temp/tryck reglerad frånluft. Mål 13500 kWh/år
|
|
|
|