Titel: Logger1010 flowmeter Skrivet av: bolezen skrivet 2023-04-15 16:17 Hei,
har oppgradert fra 2020 til 1010 Monterte inn en ekstra flowmeter og har nå 2 stk Webiq Qn2,5 tilkoblet L1010 Får ingen avlesning på disse MÅ en ha en motstand innkoblet ,eller?? Har 2 stk pulsinnganger tilkoblet,,,,,en fra el.måler og en som leser tilført effekt til varmepumpe,disse fungerer greit Alt er tilkoblet PD1,2,3,3 og 4 Hvor skal GND leder fra flowmeter tilkobles? Mvh Bjørn Ole Titel: SV: Logger1010 flowmeter Skrivet av: Rickard skrivet 2023-04-17 07:48 Det borde fungera om du kopplar på detta sätt:
Anslut brun kabel på 12 V dc Anslut Vit kabel på GND (Plinten med spänningsmatningen till loggern) Anslut grön kabel på plint 5. (pulsingång) Anslut ett 10kohm pullup-motstånd mellan plint 5 och 12V. Nu bör alltså pulsingången få en spänning som byggs upp på sig via den ström som flyter genom motståndet när pulsutgången på vattenmätaren är "öppen". När pulsutgången ger kontakt så kortsluts spänningen på ingången till GND och det ska räknas som en puls. Så har jag förstått det i alla fall. Vi håller på med en ny hemsida för Logger 1010 där alla scheman ska finnas för de produkter vi säljer, finns lite där nu, men det är långt ifrån klart. Titel: SV: Logger1010 flowmeter Skrivet av: bolezen skrivet 2023-04-19 20:03 Hei
Takk fikk den til å virke med10k motstand Mangler nå bare inngang fra kwt meter på kurs til varmepumpe.Dette er energi utgang,har prøvd uten motstand og med 5 og 10kohm uten å få avlesning,,,noen forslag??? Et lite spørsmål anng min nye logging av solfanger,,,har lagt dette inn i elogger som energi produsent med får ingen avlesning på Rapport siden,hva gjør jeg feil??? Titel: SV: Logger1010 flowmeter Skrivet av: Rickard skrivet 2023-04-19 20:36 Om du loggar pulsutgången på din elmätare ska inget motstånd användas.
12 V på loggern till + på elmätaren, - på elmätaren till en av pulsingångarna på loggern. Har du en logger med reläutgångar så är ingång 1, 2, 3 och 6 pulsingångar, 4 och 5 är reläutgångar. Loggar du Modbus eller Mbus är det ett helt annat sätt man konfigurerar loggern/webtjänsten. Titel: SV: Logger1010 flowmeter Skrivet av: Andreas skrivet 2023-04-20 08:31 Et lite spørsmål anng min nye logging av solfanger,,,har lagt dette inn i elogger som energi produsent med får ingen avlesning på Rapport siden,hva gjør jeg feil??? Hur länge sedan var det du lade in solfångaren som energiproducent? Det brukar ta något dygn innan tillräckligt med data är insamlade för att den skall kunna dyka upp i grafen. Titel: SV: Logger1010 flowmeter Skrivet av: bolezen skrivet 2023-04-20 19:39 Hei,ble laget 4/5 dager siden,godt mulig at jeg har gjort noe feil her…….du er velkommen til inn å sjekke
Koblet pulsinngangen på klemme 6,blir spennende å se inatt når varmepumpen starter…… Mvh Bjørn Ole Titel: SV: Logger1010 flowmeter Skrivet av: bolezen skrivet 2023-04-22 14:10 Hei
Da fungerer avlesningen på el varme etter at keg flyttet til klemme no 6 Solfangeren får jeg fortsatt ikke avlesning på i rapporter som energiprodusent Slettet/raderad inngang og kanal å skabade den på nytt uten at det hjalp Noen gode råd?? Mvh Bjørn Ole |